35以下电力电缆载流量的校正系数K
敷设方式
空气中
土壤中
际环境温度(℃)
20
25
30
35
40
45
10
15
20
25
30
35
导体工作温度(℃)
50
60
65
80
90
122
112
10
087
071
050
126
118
110
10
089
087
115
108
10
091
082
071
120
113
107
10
093
085
113
107
10
093
085
076
117
112
106
10
09
087
110
105
10
095
089
084
113
109
104
10
095
090
108
104
10
096
091
087
111
107
104
10
096
092
注其他环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算
式中T―――导体比较高工作温度,℃;
T1―――载流量表中规定的环境温度,℃;
T2―――际环境温度,C。
表22_13不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数K
额定电压
(V)
导线截面(2)
土壤热阻系数(℃・W)
080
120
150
200
1
35及以下50~120220~300
400及以上
1
1
1
1
090
087
086
085
084
081
080
080
076
071
070
070
6
35及以下50~120220~300
400及以上
1
1
1
1
090
088
086
086
184
082
080
079
076
074
071
070
10
35及以下50~120220~300
400及以上
1
1
1
1
091
089
088
087
086
083
081
081
078
076
073
072
35
50~95
120~240
300及以上
1
1
1
091
089
088
086
083
083
078
076
076
注1本表校正系数不适用于相交流的单芯电缆。
2当缺乏测的土壤热阻系数时,可取以下数值:潮湿地区:取06~08,系指沿海、湖、河畔及多雨地区,如华东华南地区等;普通土壤:取12,系指平原地区,如东北、华北地区等;干燥土壤:取16~2,系指高原地区、雨量少的山区,丘陵、干燥地带等。