快捷导航

解析:35kv以下电力电缆载流量的校正系数K

[复制链接]
查看: 2|回复: 0
发表于 2024-4-25 11:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

35以下电力电缆载流量的校正系数K





敷设方式


空气中


土壤中


际环境温度(℃)


20


25


30


35


40


45


10


15


20


25


30


35








导体工作温度(℃)


50


60


65


80


90


122


112


10


087


071


050


126


118


110


10


089


087


115


108


10


091


082


071


120


113


107


10


093


085


113


107


10


093


085


076


117


112


106


10


09


087


110


105


10


095


089


084


113


109


104


10


095


090


108


104


10


096


091


087


111


107


104


10


096


092


注其他环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算





式中T―――导体比较高工作温度,℃;


T1―――载流量表中规定的环境温度,℃;


T2―――际环境温度,C。


表22_13不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数K





额定电压


(V)


导线截面(2)


土壤热阻系数(℃・W)


080


120


150


200





1


35及以下50~120220~300


400及以上


1


1


1


1


090


087


086


085


084


081


080


080


076


071


070


070





6


35及以下50~120220~300


400及以上


1


1


1


1


090


088


086


086


184


082


080


079


076


074


071


070





10


35及以下50~120220~300


400及以上


1


1


1


1


091


089


088


087


086


083


081


081


078


076


073


072





35


50~95


120~240


300及以上


1


1


1


091


089


088


086


083


083


078


076


076


注1本表校正系数不适用于相交流的单芯电缆。


2当缺乏测的土壤热阻系数时,可取以下数值:潮湿地区:取06~08,系指沿海、湖、河畔及多雨地区,如华东华南地区等;普通土壤:取12,系指平原地区,如东北、华北地区等;干燥土壤:取16~2,系指高原地区、雨量少的山区,丘陵、干燥地带等。