快捷导航

电梯监控系统无线网桥安装及相关注意事项!

[复制链接]
查看: 8|回复: 0
发表于 2023-12-6 09:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
网桥的使用在弱电工程的无线传输中已经非常普遍,今天给大家带来的是海康威视的电梯网桥。

设备连线

电梯网桥有自己的POE电源,电源上的POE端口可以通过网线连接到设备上的POE端口为设备供电。POE电源LAN端口(或设备上的LAN1/LAN2端口)接入局域网交换机相机端(发送端)POE电源LAN口(或设备上的LAN1/LAN2口),可同时接入IPC、电梯网关、广告屏等设备。

安装方法

黑色机壳连接机房端的交换机或NVR,白色连接摄像机端的IPC,电梯内的监控视频数据通过网桥传输到监控中心,广告屏和电梯物联网数据可以同时传输。如下图所示:

由于网桥是通过无线传输的,为了保证传输质量,有必要尽量避免环境因素的干扰。安装时,尽量确保网桥对面安装,避免网桥中间的遮蔽物,安装位置尽量不要靠近墙角,避免多直径反射干扰信号。

当机房端在井道顶部时

1、摄像机端安装在轿厢上部,正面朝上,使用扎带固定在轿厢上。

2、机房端安装在井道的顶部端,正面朝下,使用吸顶方式进行固定,步骤如下

无线网桥安装几项注意

1.做好防雨、防尘、绝缘处理工作。网桥、POE和网络摄像头的网线连接部分需要进行防雨和防尘处理。网线与网桥的连接部分一般需要包裹两到三层防水胶带,尽量不要暴露在水晶头上;网线与网络摄像头的连接部分还需要包裹两到三层防水胶带或绝缘胶带;尽可能对所有电源接头进行绝缘处理。

2.网桥设备的安装和固定。安装网桥时,支架必须先固定。如果支架不稳定,将直接影响微波信号传输的稳定性。按照下图的固定方法,将网桥固定牢固,在安装过程中,由于支架表面相对光滑,如果用螺母直接拧紧U形夹紧代码,可能需要很长时间,室外雨水浸泡支架表面会生锈,U形夹紧代码与支架之间的接触会松动。

3.电线的选择及其长度控制。控制网线的长度,确保最佳传输效果。双绞线(网线)的有效传输距离为100m,CAT5e或CAT6线。由于网桥采用POE供电,网线不仅承载数据流,还向网桥供电,因此网线过长或材质差不宜使用。尽量使用CAT5e或CAT6线路连接网桥和POE,长度尽量控制在25米以内。

小编提醒:

不论使用哪一种POE,其接口定义是统一的,POE上标有“DATA IN”的网口可以连接网络摄像机,交换机,电脑等网络设备,标有“P + DATA OUT”的网口务必连接网桥设备,连接时需要注意以免接错烧坏设备。

4.正确连接网络设备,如网桥、POE电源箱、网络摄像头或交换机。POE电源箱上通常有三个接口:电源接口(通常为DC直流输入),POE网络端口(仅用于连接网桥设备的RJ45端口)、network端口或LAN端口(可连接任何基于以太网端口的网络设备,如网络摄像头、交换机、路由器、计算机、NVR等。

5.网线制作标准及其类型选择。目前使用的网线制作标准一般是按照国家标准的定义制作的。建议使用主流的T568B线序标准制作网线,标准如下:

T568B:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕

网桥设备采用POE供电,推荐使用国标T568B类的线序制作网线,由于所有网络设备为自适应以太网口,因此在连接网桥设备与POE或者是交换机连接POE时,强烈建议使用国标T568B类的直通线(即网线的两头均为国标T568B类的线序)。

6、防雷处理。网桥设备一般安装在室外空旷处,需要做好防雷保护措施;设备本身内置防雷保护电路,在设备外部会预留防雷接地端子(GND)。正确的防雷接地方法是:固定网桥的立杆一般会安装避雷针,网桥的接地端子需要用到一条铜芯线(一般用4mm²)与避雷线连接在一起接入大地。

7、馈线接头处理。对于室外大功率网桥设备,由于传输距离远需要加装外置天线,天线与设备之间需要用到馈线连接。此时,在所有馈线连接设备与天线的接头部分都要做防雨防尘处理,需要裹二到三层防水胶布或绝缘胶布,尽量不要让馈线接头部分裸露在空气中。

注意:机房端要安装在承重墙的下方,不能让网桥穿过承重墙,会导致信号衰减严重。

当机房端在井道底部时摄像机端需要安装到轿厢的底部(下图左),机房端直接叠高,放支架上即可(下图右)

此情况安装拓扑图如下图所示:

常见问题排查

为什么搜索软件SADP搜索不到网桥?

这是正常现象,电梯网桥本身不支持SADP搜索。

前端相机不在线需如何排查?

1.电脑直连接收端网桥lan口(或者poe模块的lan口),ping发送端IP看能否ping通,如果ping不通说明网桥间未建立连接。检查网桥是否正常供电,如果网桥都是正常工作状态,检查网桥配置,查看SSID,信道(频率)设置是否一致(如下图所示) ,两端设备的信道和SSID一定要相同。另外,当同一局域网内有多对网桥时,要修改每对网桥的ip地址。

2.电脑连接收端网桥能ping通发送端网桥,并且能ping通前端,但是连接收端网桥所连的交换机ping不通前端相机。将发送和接收端网桥模式分别设为WDS客户端和WDS接入点(如下图所示),检查交换机配置,看网桥所在端口与电脑所在端口是否在同一vlan,是否互通。

通过网桥后画面卡顿怎么办?

画面卡顿一般是由于信号强度低,链路质量较差,或者无线信号干扰所致,排查方式如下:

1.信号强度低链路质量差的问题:登录网桥查看发送端跟接收端网桥的信号强度,信号强度大于-60dBm为较强信号强度,如果小于-60,建议查看网桥安装位置是够正确,是否正对安装,中间有没有遮挡,从安装方面进行排查。

2.无线信号干扰问题:建议先在网桥上搜索一下周围的无线信号,避开无线信号较密集的信道,建议选择非标准信道,尽量避免其它无线信号的干扰。

我们有着16年监控系统的施工与安装经验,资质齐全还拥有本专业的各项资质证书和专利证书、如果你有相关业务需求,可免费拨打我们的服务热线4001-868-111或13770512975联系我们。

声明:本文只做技术研究讨论,请勿用于非法目的,如果恶意使用造成任何法律责任本站概不负责!

相关阅读:南京机房搬迁改造
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

精彩推荐

百茶志:茶友聚集地

  • 反馈建议:麻烦到管理处反馈
  • 我的电话:这个不能给
  • 工作时间:周一到周五

关于我们

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们

Copyright 百茶志  Powered by©  技术支持:飛     ( 闽ICP备2021007264号-17 )