110语音配线架是机房工程中常用的语音配线工具,下面我们就来看看110配线架是如何安装的,以25对大对数为例。

(1)将配线架固定到机柜合适位置;

(2)从机柜进线处整理电缆,沿机柜两侧整理电缆至接线架,留出约25cm的大对数电缆,用电刀或剪刀剥去大对数电缆外皮(如图1所示),用绑扎带固定电缆,将电缆穿过110语音接线架一侧的进线孔,放置在接线架的接线处(如图2所示);

3)25首先对电缆进行主色分配(如图5所示),然后根据配色分配(如5所示)。标准物分配原则如下:

通信电缆色谱排列:

线缆主色为:白、红、黑、黄、紫

线缆配色为:蓝、橙、绿、棕、灰

一组线缆为25对,以色带来分组,一共有25组分别为:

①(白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰)

②(红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰)

③(黑蓝、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰)

④(黄蓝、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰)

⑤(紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰)

1-25对线为第一小组,用白蓝相间的色带缠绕。

26-50对线为第二小组,用白橙相间的色带缠绕。

51-75对线为第三小组,用白绿相间的色带缠绕。

76-100对线为第四小组,用白棕相间的色带缠绕。

此100对线为1大组用白兰相间的色带把4小组缠绕在一起,200对、300对、400对。。。。。。。。2400对以此类推,分组后效果如图3与图4。

(4)根据电缆色谱的顺序,将相应颜色的线逐一压入槽内(如图5所示),然后用110打线工具固定线连接,同时切断槽外多余的导线。注意:刀具应垂直于接线架,刀口应向外,如图6所示。

(5)然后准备5对打线工具和110连接块(如图7所示),将连接块放入5对打线工具中(如图8所示),接块垂直压入槽中(如图9所示)。

并贴上编号标签。需要注意的是,连接端子的组合是:安装在25对110的底座上时,应选择5对4对连接块和1对5对连接块,或7对3对连接块和1对4对连接块。

白色区域、红色区域、黑色区域、黄色区域和紫色区域的安装从左到右完成。这与25对大对数电缆的安装色序一致。完成后的效果如图10所示。

我们有着16年的机房公司施工与安装经验,资质齐全还拥有本专业的各项资质证书和专利证书、如果你有相关业务需求,可免费拨打我们的服务热线4001-868-111或13770512975联系我们。